10月28日3时22分,国家电网红岩(开州运检)共产党员服务队经过3个小时的连续奋战,圆满消除了110千伏县坝变电站1号主变35千伏3011隔离刀闸C相触头严重发热隐患,变电站恢复安全运行。
10月27日19时30分,国网重庆开州供电公司中集集控站运维人员胡道琼在110千伏县坝变电站设备测温时发现,该站1号主变35千伏3011隔离刀闸C相触头严重发热,热点温度达到240℃,若不及时处理将影响设备安全运行。
110千伏县坝变电站位于开州区温泉镇县坝村,主要负责温泉镇、谭家镇、河堰镇等6个乡镇的供电。发现缺陷后,国网重庆开州供电公司立即启动应急响应,第一时间组织运检、安监、调控中心等部门开展应急会商,制订隐患消除作业方案,备足工器具和备品备件,并计划于28日凌晨变电站负荷较轻时,调整主网运行方式,消除刀闸发热缺陷。
县坝变电站负荷曲线显示,0时到6时负荷处于低谷。在这段时间,将35千伏Ⅰ母负荷转移,队员们可在不影响客户用电的情况下消除设备缺陷。党员服务队从27日凌晨11时开始做准备工作,提前检查现场照明设备,开展倒闸操作,并转移负荷。
停电、验电、接地、装设围网、设立标识牌,各项工作有序进行。0时05分,在一切安全措施准备就绪后,党员服务队队员登上绝缘梯到达发热位置,互相配合开展引线拆除、线夹检查、刀闸触指更换等作业。
经过近3个多小时的连续作业,刀闸发热缺陷处理完毕,隐患得到消除,1号主变成功送电,消缺任务顺利完成。