危险时刻!开州变电站严重发热,幸好他们来了...

[复制链接]
今小鱼 发表于 2023-11-1 11:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
10月28日3时22分,国家电网红岩(开州运检)共产党员服务队经过3个小时的连续奋战,圆满消除了110千伏县坝变电站1号主变35千伏3011隔离刀闸C相触头严重发热隐患,变电站恢复安全运行。

f8897daf91a1ba0f18eb8b02c698745.png

10月27日19时30分,国网重庆开州供电公司中集集控站运维人员胡道琼在110千伏县坝变电站设备测温时发现,该站1号主变35千伏3011隔离刀闸C相触头严重发热,热点温度达到240℃,若不及时处理将影响设备安全运行。

110千伏县坝变电站位于开州区温泉镇县坝村,主要负责温泉镇、谭家镇、河堰镇等6个乡镇的供电。发现缺陷后,国网重庆开州供电公司立即启动应急响应,第一时间组织运检、安监、调控中心等部门开展应急会商,制订隐患消除作业方案,备足工器具和备品备件,并计划于28日凌晨变电站负荷较轻时,调整主网运行方式,消除刀闸发热缺陷。

d52991bbd54ca93fce6c12e5c36eb77.png

县坝变电站负荷曲线显示,0时到6时负荷处于低谷。在这段时间,将35千伏Ⅰ母负荷转移,队员们可在不影响客户用电的情况下消除设备缺陷。党员服务队从27日凌晨11时开始做准备工作,提前检查现场照明设备,开展倒闸操作,并转移负荷。

停电、验电、接地、装设围网、设立标识牌,各项工作有序进行。0时05分,在一切安全措施准备就绪后,党员服务队队员登上绝缘梯到达发热位置,互相配合开展引线拆除、线夹检查、刀闸触指更换等作业。

04e144ea06b55a7812b9930e278a3ae.png

经过近3个多小时的连续作业,刀闸发热缺陷处理完毕,隐患得到消除,1号主变成功送电,消缺任务顺利完成。

来源:开州融媒体

小编温馨提醒:在app上发帖、回帖均有红包,最高16.8元!

全部回复22 显示全部楼层
水木 发表于 2023-11-1 13:30:48 来自手机 | 显示全部楼层 <
这段时间要说用电负荷不重的嘛来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

1567268558 发表于 2023-11-1 13:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 <
不是专业看不懂来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

本草纲目 发表于 2023-11-1 13:56:44 来自手机 | 显示全部楼层 <
这个是要检查好哦来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

pinkxj 发表于 2023-11-1 14:35:39 来自手机 | 显示全部楼层 <
辛苦了,来自: iPhone客户端
回复

使用道具 举报

小宇轩 发表于 2023-11-1 15:09:24 来自手机 | 显示全部楼层 <
水木 发表于 2023-11-1 13:30
这段时间要说用电负荷不重的嘛

设备老化了吧来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

祁女土 发表于 2023-11-1 16:40:41 来自手机 | 显示全部楼层 <
电的危险境地来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

等待真爱到来 发表于 2023-11-2 00:09:41 来自手机 | 显示全部楼层 <
这本来就是供电公司应该做的,没有什么好稀奇的来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

李中祥 发表于 2023-11-2 05:43:54 来自手机 | 显示全部楼层 <
换个刀闸就解决了来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

1733836680 发表于 2023-11-2 06:35:34 来自手机 | 显示全部楼层 <
不懂不乱说来自: iPhone客户端
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

楼主

管理员
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表